账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11342|回复: 15

[问题探讨] 引到另一处的报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-4 15:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室在甲楼,乙楼设有消防接线箱,有电话线、消防广播线、报警二总线、DC24V电源线、联动控制线,需要引到甲楼。两地间有30米。请问:需要分别穿钢管吗?报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-4-4 15:28:37 | 显示全部楼层
反正我图上不这么画
发表于 2019-4-4 15:41:33 | 显示全部楼层
可不可以共管参考14X505-1 72页
发表于 2019-4-4 15:44:23 | 显示全部楼层
报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?
不宜,分别自成电缆,方便调试、检修、管理
     
发表于 2019-4-4 16:46:24 | 显示全部楼层
报警总线、电源线、联动控制线以及手动控制线的电压均相同,控制电缆的芯线通过不同芯线的色别很容易区分。上述线路采用同一根控制电缆方便施工,不影响调试、检修、管理。应该也可以吧。
发表于 2019-4-4 17:05:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-4 16:46
报警总线、电源线、联动控制线以及手动控制线的电压均相同,控制电缆的芯线通过不同芯线的色别很容易区分。 ...

颜色是可以区分,但哪几芯是电源,哪几芯是控制线,前后都要对应,容易搞错
     
发表于 2019-4-5 09:27:47 | 显示全部楼层
楼主的意思是采用大对数控制电缆?
     
发表于 2019-4-5 11:46:28 | 显示全部楼层
我会这么干:
电缆分开,报警、联动控制可共穿一根钢管,电源线另穿一根钢管。
     
发表于 2019-4-5 19:42:02 | 显示全部楼层
楼主说的三种线可用7x1、5铠装电缆
     
发表于 2019-4-5 19:47:47 | 显示全部楼层
如电源线需用2.5截面,只好用二根电缆了
     
发表于 2019-4-5 19:49:41 | 显示全部楼层
多芯控制电缆有颜色或数字标志
     
发表于 2019-4-5 19:51:23 | 显示全部楼层
多芯控制电缆有颜色或数字标志
     
发表于 2019-4-5 19:52:24 | 显示全部楼层
多芯控制电缆有颜色或数字标志
     
发表于 2019-4-5 19:55:25 | 显示全部楼层
另:还可用校线法(万用表或干电池校线灯)
     
发表于 2019-4-5 19:57:02 | 显示全部楼层
另:还可用校线法(万用表或干电池校线灯)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则