报警阀室是否需要设置消防专用电话分机?
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。 不需要,不属于经常有人值班场所 消防水箱间、湿式报警阀间都被审图提过加消防电话分机、防化通信值班室兼配电间被恒大提过加~简直没法做 小菜菜、 发表于 2019-4-1 19:33消防水箱间、湿式报警阀间都被审图提过加消防电话分机、防化通信值班室兼配电间被恒大提过加~简直没法做
这审图的也太牛了!
特别是防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,真敢想敢说{:1_428:} wangguichao66 发表于 2019-4-2 08:25
这审图的也太牛了!
特别是防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,真敢想敢说
审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话 .P.atient 发表于 2019-4-2 12:29
审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话
好无语!!!
不需要,基本没有提 .P.atient 发表于 2019-4-2 12:29
审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话
这不算啥,我们审核的要求屋面消防风机双切箱旁也装电话
-------理由是这里属于“灭火控制系统操作装置处”--火规第6.7.4条 树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 16:50
不需要,不属于经常有人值班场所
树总求教:一个项目内审又提了防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,理由是平战结合,里边放了俩平时照明箱(普通照明、消防照明箱),这意见改起来不难,就想知道有没得必要,电井也有箱子,有些项目箱子还有放普通值班室的,难不成真要这么严~如果不违反规范那以后还是不做,提了再改,恳请树总解惑,拜谢{:1_423:} 小菜菜、 发表于 2019-12-17 15:06
树总求教:一个项目内审又提了防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,理由是平战结合,里边放了俩平时照 ...
规范要求的是变配电室(一般为建筑物的第一级变配电室) 树欲静而风不止 发表于 2019-12-17 17:05
规范要求的是变配电室(一般为建筑物的第一级变配电室)
嗯,谢谢树总,我也这样觉得,但是被审图老师,内审专家提的只要是消防房间都要加,下一步不知道会不会再有人提消防器材室也要加了{:1_423:} 小菜菜、 发表于 2019-12-18 08:46
嗯,谢谢树总,我也这样觉得,但是被审图老师,内审专家提的只要是消防房间都要加,下一步不知道会不会再 ...
要以火规6.7.4为准
页:
[1]