账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14204|回复: 11

[问题探讨] 报警阀室是否需要设置消防专用电话分机?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-1 16:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-1 16:50:30 | 显示全部楼层
不需要,不属于经常有人值班场所
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-1 19:33:52 | 显示全部楼层
消防水箱间、湿式报警阀间都被审图提过加消防电话分机、防化通信值班室兼配电间被恒大提过加~简直没法做
     
发表于 2019-4-2 08:25:16 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-4-1 19:33
消防水箱间、湿式报警阀间都被审图提过加消防电话分机、防化通信值班室兼配电间被恒大提过加~简直没法做

这审图的也太牛了!
特别是防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,真敢想敢说
     
发表于 2019-4-2 12:29:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-2 08:25
这审图的也太牛了!
特别是防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,真敢想敢说

审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话
     
发表于 2019-4-2 14:36:06 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-4-2 12:29
审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话

好无语!!!
     
发表于 2019-4-3 21:26:54 | 显示全部楼层
不需要,基本没有提
     
发表于 2019-4-4 13:32:40 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-4-2 12:29
审图还提过屋面电井放有消防总箱,也要设电话

这不算啥,我们审核的要求屋面消防风机双切箱旁也装电话
-------理由是这里属于“灭火控制系统操作装置处”--火规第6.7.4条
     
发表于 2019-12-17 15:06:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 16:50
不需要,不属于经常有人值班场所

树总求教:一个项目内审又提了防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,理由是平战结合,里边放了俩平时照明箱(普通照明、消防照明箱),这意见改起来不难,就想知道有没得必要,电井也有箱子,有些项目箱子还有放普通值班室的,难不成真要这么严~如果不违反规范那以后还是不做,提了再改,恳请树总解惑,拜谢
发表于 2019-12-17 17:05:24 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-12-17 15:06
树总求教:一个项目内审又提了防化通信值班室兼配电间加消防电话分机,理由是平战结合,里边放了俩平时照 ...

规范要求的是变配电室(一般为建筑物的第一级变配电室)
     
发表于 2019-12-18 08:46:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-17 17:05
规范要求的是变配电室(一般为建筑物的第一级变配电室)

嗯,谢谢树总,我也这样觉得,但是被审图老师,内审专家提的只要是消防房间都要加,下一步不知道会不会再有人提消防器材室也要加了
发表于 2019-12-18 09:01:53 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-12-18 08:46
嗯,谢谢树总,我也这样觉得,但是被审图老师,内审专家提的只要是消防房间都要加,下一步不知道会不会再 ...

要以火规6.7.4为准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则