waingting 发表于 2019-3-31 19:05:13

住宅建筑中没有走道的,加压风机的余压监测怎么测

如题,住宅建筑中没有走道的,加压风机的余压监测怎么测

树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 08:47:19

楼梯间和前室

流碎日月 发表于 2019-4-2 09:06:50

现在规范要求要设余压检测吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-4-2 09:07:59

流碎日月 发表于 2019-4-2 09:06
现在规范要求要设余压检测吗?

规范是“宜”

rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11:53

树欲静而风不止 发表于 2019-4-2 09:07
规范是“宜”

这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设

树欲静而风不止 发表于 2019-4-2 09:28:09

rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11
这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设

这个不好说,因为设计本身就需要满足参数要求

wangguichao66 发表于 2019-4-2 11:46:06

rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11
这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设

按照防排烟新规5.1.4条文说明,余压监测有两个作用:1、可以知道加压送风是否正常工作;2、超压后调节风压的信号。
如果按照GA 1290-2016 《建设工程消防设计审查规则》,估计就得做。

x01oct 发表于 2019-4-2 13:38:27

这事儿问暖通,他们要先设相关的东西,电气才能设余压检测

x01oct 发表于 2019-4-2 13:39:49

wangguichao66 发表于 2019-4-2 11:46
按照防排烟新规5.1.4条文说明,余压监测有两个作用:1、可以知道加压送风是否正常工作;2、超压后调节风 ...

1.加压风机是否正常工作,不归余压检测系统管,FAS可以监测
2.超压有很多解决方案,不是非得去调风机。

wangguichao66 发表于 2019-4-2 14:39:37

x01oct 发表于 2019-4-2 13:39
1.加压风机是否正常工作,不归余压检测系统管,FAS可以监测
2.超压有很多解决方案,不是非得去调风机。

在余压检测系统出现前有余压阀这玩意,简单实用可靠,可能专家们觉得不够高大上。{:1_428:}

x01oct 发表于 2019-4-2 19:19:07

wangguichao66 发表于 2019-4-2 14:39
在余压检测系统出现前有余压阀这玩意,简单实用可靠,可能专家们觉得不够高大上。

对,重锤式的,简单可靠,比余压监控系统可好多了,我写了文章批判这个系统

wangguichao66 发表于 2019-4-3 08:37:33

x01oct 发表于 2019-4-2 19:19
对,重锤式的,简单可靠,比余压监控系统可好多了,我写了文章批判这个系统

其实规范编制组不会不知道:目前我国在运行维护管理这一块是个最大的短板,这种情况下还要推这种复杂的系统,难免让人怀疑利益因素起作用了。
这一块新版防排烟还算客气,用了“宜”的字眼,应急照明新规走的更远。{:1_430:}

古都长安 发表于 2019-4-29 15:17:06

#在这里快速回复http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1#这里有

waingting 发表于 2019-4-30 10:06:29

树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 08:47
楼梯间和前室

余压要形成压力,一边有压力,一边没有压力,才能探测,住宅只有合用前室,没办法测

waingting 发表于 2019-4-30 10:08:41

waingting 发表于 2019-4-30 10:06
余压要形成压力,一边有压力,一边没有压力,才能探测,住宅只有合用前室,没办法测

也就是低压侧和高压侧