官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
流碎日月 发表于 2019-4-2 09:06 现在规范要求要设余压检测吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-4-2 09:07 规范是“宜”
rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11 这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设
wangguichao66 发表于 2019-4-2 11:46 按照防排烟新规5.1.4条文说明,余压监测有两个作用:1、可以知道加压送风是否正常工作;2、超压后调节风 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2019-4-2 13:39 1.加压风机是否正常工作,不归余压检测系统管,FAS可以监测 2.超压有很多解决方案,不是非得去调风机。
wangguichao66 发表于 2019-4-2 14:39 在余压检测系统出现前有余压阀这玩意,简单实用可靠,可能专家们觉得不够高大上。
x01oct 发表于 2019-4-2 19:19 对,重锤式的,简单可靠,比余压监控系统可好多了,我写了文章批判这个系统
树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 08:47 楼梯间和前室
waingting 发表于 2019-4-30 10:06 余压要形成压力,一边有压力,一边没有压力,才能探测,住宅只有合用前室,没办法测
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页