ethan_fan 发表于 2019-3-27 10:47:35

新规GB51309执行后,楼梯间普通照明+应急灯具?

新规GB51309执行后,楼梯间需要满足平时50lx和应急照度要求,征集下各地做法,请各位踊跃参加。

kuaiing 发表于 2019-3-27 17:42:47

规范只是规定了最小照度,应急照明照度超一点没关系吧,还是平时和应急合用比较合理

.P.atient 发表于 2019-3-27 21:04:36

关键有没有能达到平时照度要求的低电压灯具?

fillyzhou 发表于 2019-3-28 11:56:42

分开设,清爽,我现在应急照明单独画一张平面了。

ethan_fan 发表于 2019-3-28 14:17:37

看目前的投票,分设的还是比较多
不过我建议还是看开发商或者使用方的要求,有的业主会对成本或美观看重些

x01oct 发表于 2019-3-28 16:59:19

我肯定还是分设的

树欲静而风不止 发表于 2019-3-29 09:43:08

ethan_fan 发表于 2019-3-28 14:17
看目前的投票,分设的还是比较多
不过我建议还是看开发商或者使用方的要求,有的业主会对成本或美观看重些

但是从后期物业维护的工作量来看,分开有分开的好处,普通照明总是换灯具,这种智能疏散灯具,未必物业都会换

wangwanda 发表于 2019-3-29 10:15:04

有点乱,不知道如何做,

弓长先生 发表于 2019-3-30 17:49:45

住宅可以兼用,其他分设

冷系 发表于 2019-4-1 09:07:03

我分设的最大原因还是怕照度不够,不然也不愿意增加工作量。希望厂家配套的灯具跟上,满足平时兼应急的楼梯间、走道照度

ethan_fan 发表于 2019-4-12 18:54:30

我们这儿才宣贯完毕,宣讲人特地申明一点:平消不兼用
也就是说,不论如何,都是单独一套

wangguichao66 发表于 2019-4-12 22:35:58

ethan_fan 发表于 2019-4-12 18:54
我们这儿才宣贯完毕,宣讲人特地申明一点:平消不兼用
也就是说,不论如何,都是单独一套

是哪位大神宣贯?

monchichi 发表于 2019-4-15 17:15:48

应当按集中与非集中控制系统区分:
集中控制系统分开设置,非集中控制系统可以兼用

mre123456 发表于 2019-4-27 18:44:51

树欲静而风不止 发表于 2019-3-29 09:43
但是从后期物业维护的工作量来看,分开有分开的好处,普通照明总是换灯具,这种智能疏散灯具,未必物业都 ...

主要是价钱不一样,物业换不起

yao231814795 发表于 2019-4-28 17:11:10

我觉得这个没争议吧?3.1.6,只有住宅建筑且采用自带蓄电池才能兼用