二点半太阳 发表于 2019-3-20 17:20:07

风机房和配电间的应急照明搞复杂了

风机房虽然大部分不足10平方米,但是,按照GB 51309-2018第3.8.1条,需要设置备用照明灯、疏散照明灯和疏散指示标志灯共3种灯具,还要有备用照明用电源和疏散照明电源。一座住宅楼的单元配电间,一般也就几平方米,是否也必须这样设计呢?

.P.atient 发表于 2019-3-20 17:29:27

风机房目前我都不考虑疏散照明,等被提了再说吧

树欲静而风不止 发表于 2019-3-21 08:03:22

是的,前面有个贴子讨论过的,个人也觉得没有必要

fitman 发表于 2019-3-21 09:06:57

个人认为没必要,也没这样做。

hehe99 发表于 2019-3-21 09:10:00

感觉现在的厂家介入的太深了,估计等下一版规范更新,家里面也得上应急和疏散了

二点半太阳 发表于 2019-3-21 09:45:17

hehe99 发表于 2019-3-21 09:10
感觉现在的厂家介入的太深了,估计等下一版规范更新,家里面也得上应急和疏散了

{:1_428:}{:1_428:}{:1_438:}

沉默是金哈 发表于 2019-3-21 10:26:04

规范指的是配电室、消防水泵防等与消防有关的机房,一般空调机房不用考虑

hossoniet 发表于 2019-3-24 08:27:43

既然那么讨厌这些编规范的厂家,那你们可以完全不采用这些厂家的产品好了。。。。

ethan_fan 发表于 2019-3-26 17:39:39

规范没出的话,当然可以自行选择厂家,但是规范出了,还是得按规范来做

fillyzhou 发表于 2019-3-26 18:20:24

风机房可以不设疏散照明吧,备用就直接机房双切箱引出就行了。

二点半太阳 发表于 2019-3-28 12:27:41

消防风机房设置备用照明,以前已有定论。新规出来,打浆糊了。3.8.1设置备用照明场所没列举风机房,3.2.5IV-8设置疏散照明和疏散指示的场所,也没有列举风机房。

三秦大地 发表于 2019-3-28 16:21:34

审图意见提了消防风机房要按3.8条设备用照明、疏散照明、疏散指示标志

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:26:35

三秦大地 发表于 2019-3-28 16:21
审图意见提了消防风机房要按3.8条设备用照明、疏散照明、疏散指示标志

看来教条的图审还不少呀

wangguichao66 发表于 2019-3-28 16:34:14

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:26
看来教条的图审还不少呀

这个要看具体情况。
要是消防审查未并入施工图审查,不需要按照消防审图规则审图的地方,这么做的确属于教条。
否则,只能理解为审图人员为了自保(施工图审查也要面对监督检查,你不提出来等别人检查的时候提出来,有口难辩啊),规范咋要求就咋执行。
只能说屁股决定脑袋。

x01oct 发表于 2019-3-28 16:55:03

风机房的备用照明:
GB51309-2018 的3.8.1条中没有提及风机房需要设备用照明;
GB50016-2014的10.3.3条,防排烟机房要设备用照明(强条)!