无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,如何点亮?
断电点亮或手动点亮 树欲静而风不止 发表于 2019-7-31 17:24
断电点亮或手动点亮
树总,手动点亮 怎么做? neulgg 发表于 2019-7-31 17:30
树总,手动点亮 怎么做?
厂家的应急照明配电箱上,有强制点亮按钮 没消控室,就把应急照明控制箱按在值班室门卫室内,从普通电箱接一根探测线到应急照明控制箱内,停电了,应急照明箱立即点亮所有应急照明灯具。火灾时,因为没有切断普通照明的功能,所有智能靠值班室手动点亮应急照明控制箱箱面的强制点亮按钮。 树欲静而风不止 发表于 2019-8-1 08:38
厂家的应急照明配电箱上,有强制点亮按钮
可否发一个带强制点亮按钮的应急照明配电箱样本,看看 小小军 发表于 2019-3-13 18:28
你们说的是集中电源吗?其实我的意思就是AC220V进线配电箱如何输出直流36V(24V),给自带蓄电池的灯具,很 ...
这个没必要详细说明,只需要画个变压器,后面画上熔断器24标注上就行 应急照明配电箱属于一种消防产品,本身具有电压转换、主备电切换功能 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
6.3.5 应急照明配电箱的性能
6.3.5.1 双路输入型的应急照明配电箱在正常供电电源发生故障时应能自动投入到备用供电电源,并在正常供电电源恢复后自动恢复到正常供电电源供电;正常供电电源和备用供电电源不能同时输出,并应设有手动试验转换装置,手动试验转换完毕后应能自动恢复到正常供电电源供电。
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
6.3.5.3 应急照明配电箱每个输出配电回路均应设保护电器,并应符合GB 50054的有关要求。
6.3.5.4 应急照明配电箱的每路电源均应设有绿色电源状态指示灯,指示正常供电电源和备用供电电源的供电状态。
6.3.5.5 应急照明配电箱在应急转换时,应保证灯具在5s内转入应急工作状态,高危险区域的应急转换时间不大于0.25s。
页:
1
[2]