求无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,A型应急照明箱做法
求无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,A型应急照明箱做法。如何输出DC36V(规范说不大于DC36,不知道AC36V可不可以)。真的是跪求,截图就好了,感谢 你不用管如何输出DC36V,那是厂家的事情,你图上标清楚就对了。既然规范明确要DC36,你AC36就肯定错。 楼上说得对!
只要有市场需求,厂家会很快推出此类产品。
24VDC也可以 你们说的是集中电源吗?其实我的意思就是AC220V进线配电箱如何输出直流36V(24V),给自带蓄电池的灯具,很多小公建应该是这种方案吧 用不带EPS的A型应急照明配电箱:输人AC220V,经整流滤波输出DC36(24)V,总和分开关均用DC微断路器 小小军 发表于 2019-3-13 18:28
你们说的是集中电源吗?其实我的意思就是AC220V进线配电箱如何输出直流36V(24V),给自带蓄电池的灯具,很 ...
进线AC220V,出线DC36V以下,这种不是多的是么~~随便一个厂家都有啊~~ 是不是断电点亮? 用不带EPS的A型应急照明配电箱:输人AC220V,经整流滤波输出DC36(24)V,总和分开关均用DC微断路器 DC24V或DC36V 我觉得可以把应急箱当作一个黑盒子,你只管进线和出线,里面是什么厂家来做 我只想一问下,灯具厂出了直流36V供电的自带蓄电池灯具没有? fitman 发表于 2019-3-15 09:11
我只想一问下,灯具厂出了直流36V供电的自带蓄电池灯具没有?
上网搜了一下,倒还真有。
如:济南美京电器有限公司 MJ-ZLZD-E19W 36V
三防应急灯(内置应急电源)
输入电压:AC/DC36V 我问过许多厂家,包括规范参编的厂家,好像都没有非集中控制,只有集中控制的 对自带蓄电池的A型灯具再配36V电源就是个大笑话