非集中控制型灯具在8米以下采用A类意义在哪里
按规范3.2.1高度8米以下要采用A类灯具,又提到住宅没报警的可以B类,那没报警的公建,采用非集中控制自带电池的应急灯具,火灾时是断电点亮的,主电源已经没电,蓄电池是低压的,还要采用A类吗, 这就是应急照明太乱的结果,原来有的采用断电点亮,有的采用强启,没有报警的建筑,采用手动强启 这也是规范编的失误的地方,应该规定:没有报警的建筑,都可以采用B类(本身就是比较简单的建筑,如两三层办公楼,没有必要) 8m以下,A类 树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 14:24这也是规范编的失误的地方,应该规定:没有报警的建筑,都可以采用B类(本身就是比较简单的建筑,如两三层 ...
从规范条文也可以这么理解啊
x01oct 发表于 2019-3-8 14:27
8m以下,A类
住宅又例外 rainmen_73 发表于 2019-3-8 14:29
从规范条文也可以这么理解啊
第一条就是,应采用A类,连个限定条件都不带,不排除今后有些教条的图审会一刀切 “不排除今后有些教条的图审会一刀切”---完全赞同楼上意见 赞同树总3#意见。
按规范3.2.1的字面意思,除了“未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场
所可选择自带电源B 型灯具”之外,其他所有建筑必须使用A 型灯具,哪怕是三级消防负荷、没有报警系统的小公建。
不管我怎样努力,我都无法理解出“没有报警的建筑,都可以采用B类”的意思。 不排除今后有些教条的图审会一刀切
这条我倒不太担心,毕竟3)的规范条文放在那里。
当然,不排除个别极端教条的审图会这样干。, {:1_423:}越看越迷糊 树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 14:29
住宅又例外
住宅是可以采用B型,但是用A型也对
页:
[1]