账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8130|回复: 11

[规范条文] 非集中控制型灯具在8米以下采用A类意义在哪里

[复制链接]
     
发表于 2019-3-8 14:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范3.2.1高度8米以下要采用A类灯具,又提到住宅没报警的可以B类,那没报警的公建,采用非集中控制自带电池的应急灯具,火灾时是断电点亮的,主电源已经没电,蓄电池是低压的,还要采用A类吗,

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-8 14:20:17 | 显示全部楼层
这就是应急照明太乱的结果,原来有的采用断电点亮,有的采用强启,没有报警的建筑,采用手动强启
发表于 2019-3-8 14:24:29 | 显示全部楼层
这也是规范编的失误的地方,应该规定:没有报警的建筑,都可以采用B类(本身就是比较简单的建筑,如两三层办公楼,没有必要)
     
发表于 2019-3-8 14:29:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 14:24
这也是规范编的失误的地方,应该规定:没有报警的建筑,都可以采用B类(本身就是比较简单的建筑,如两三层 ...

从规范条文也可以这么理解啊
发表于 2019-3-8 14:29:24 | 显示全部楼层

住宅又例外
发表于 2019-3-8 14:32:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-3-8 14:29
从规范条文也可以这么理解啊

第一条就是,应采用A类,连个限定条件都不带,不排除今后有些教条的图审会一刀切
     
发表于 2019-3-8 15:21:27 | 显示全部楼层
“不排除今后有些教条的图审会一刀切”---完全赞同楼上意见
     
发表于 2019-3-8 19:35:32 | 显示全部楼层
赞同树总3#意见。
按规范3.2.1的字面意思,除了“未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场
所可选择自带电源B 型灯具”之外,其他所有建筑必须使用A 型灯具,哪怕是三级消防负荷、没有报警系统的小公建。
不管我怎样努力,我都无法理解出“没有报警的建筑,都可以采用B类”的意思。
     
发表于 2019-3-8 19:40:28 | 显示全部楼层
不排除今后有些教条的图审会一刀切
这条我倒不太担心,毕竟3)的规范条文放在那里。
当然,不排除个别极端教条的审图会这样干。,
     
发表于 2019-3-9 08:51:36 | 显示全部楼层
越看越迷糊
     
发表于 2019-3-12 10:57:25 | 显示全部楼层

住宅是可以采用B型,但是用A型也对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则