关于GB51309-2018,有个问题沟通
如果是一高层公建,我每一层设置集中电源,其集中电源的供电是每层设置双电源切换箱,还是只在某一层设置双切箱供几层(每层一个防火分区)?另外,是否需要每一层设置集中电源(每层一个防火分区) 树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:21
另外,是否需要每一层设置集中电源(每层一个防火分区)
4 集中电源的输出回路应符合下列规定:
1)集中电源的输出回路不应超过8 路;
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电
源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8
层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18 层。 按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。 fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。
可以分享一下图示嘛 fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。
但是有可能违反建规呀 fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。
另外,集中电源需要每层设置吗? 我修正一下我上面的说法。是集中电源设一个,每个应急照明箱还是要外接一个220V电源。
非常感谢,学习学习。 按规范字面意思,在竖井是可以多层共用一个集中电源箱,每层单独回路。 fitman 发表于 2019-3-8 11:17
我修正一下我上面的说法。是集中电源设一个,每个应急照明箱还是要外接一个220V电源。
关键就是这个220V电源如何给 .P.atient 发表于 2019-3-8 14:03
按规范字面意思,在竖井是可以多层共用一个集中电源箱,每层单独回路。
这就有个问题:其实到每个防火分区,是单电源 应急照明配电箱不是两个电源供给吗,一个直流,一个交流 树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 14:13
关键就是这个220V电源如何给
3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源
的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火
分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅
的消防电源配电箱供电;
2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照
明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同
一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照
明配电箱供电。 {:1_423:}新规没出之前我们要求每层一个双切箱来避建规,现在很纠结,不知道咋弄