小菜菜、
发表于 2019-3-9 09:05:04
顺便请教一下,柱跨10*12m厂房的疏散指示怎么设置~~{:1_423:}
xiacheng588
发表于 2019-3-9 16:50:56
集中电源上口电源还要设置双电源转换箱么,这样应急照明不就三电源了么
树欲静而风不止
发表于 2019-3-11 08:32:45
xiacheng588 发表于 2019-3-9 16:50
集中电源上口电源还要设置双电源转换箱么,这样应急照明不就三电源了么
民规中就有这样的要求,如果应急照明是一级负荷,就需要双电源切换后提供一路专线,这本规范没有说清楚
树欲静而风不止
发表于 2019-3-11 08:33:53
wangguichao66 发表于 2019-3-8 19:23
3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源
的专用应急回 ...
这个消防电源,需要双切后提供,还是不需要
wangguichao66
发表于 2019-3-11 08:38:57
树欲静而风不止 发表于 2019-3-11 08:33
这个消防电源,需要双切后提供,还是不需要
按我的理解,如果要求双切后供电的话条文里应该讲清楚,既然没有讲到就可以理解为应急母线的一个回路即可。
wangguichao66
发表于 2019-3-11 08:42:03
再从给自带蓄电池应急灯供电的应急照明配电箱可以从普通照明配电箱供电的要求来看,不用双切也合理。
树欲静而风不止
发表于 2019-3-11 08:43:50
wangguichao66 发表于 2019-3-11 08:38
按我的理解,如果要求双切后供电的话条文里应该讲清楚,既然没有讲到就可以理解为应急母线的一个回路即可 ...
是,就是与民规不符,也担心图审会提
wangguichao66
发表于 2019-3-11 08:47:55
到现在还有人拿民规的条文提意见的话,那设计人只能自认倒霉,怪自己命不好,碰到这种审图人。{:1_428:}
wangguichao66
发表于 2019-3-11 08:49:50
树欲静而风不止 发表于 2019-3-11 08:43
是,就是与民规不符,也担心图审会提
到现在还有人拿民规的条文提意见的话,那设计人只能自认倒霉,怪自己命不好,碰到这种审图人。{:1_428:}
树欲静而风不止
发表于 2019-3-11 08:50:23
wangguichao66 发表于 2019-3-11 08:47
到现在还有人拿民规的条文提意见的话,那设计人只能自认倒霉,怪自己命不好,碰到这种审图人。
有,上次有个小地方的图审,要求三层小办公楼设置火灾报警,我问依据,图审说:民规上有,低于24米的公共建筑
wangguichao66
发表于 2019-3-11 08:54:25
大千世界,无奇不有!遇到奇葩的人、奇葩的规范条文,那还能怎么样?{:1_423:}
bais
发表于 2019-3-11 11:06:57
个人理解双切箱是否设置应满足负荷等级要求,设置双切箱时出线回路引至集中电源,再由集中电源引至应急照明分配电装置
xiacheng588
发表于 2019-3-15 16:10:44
树欲静而风不止 发表于 2019-3-11 08:32
民规中就有这样的要求,如果应急照明是一级负荷,就需要双电源切换后提供一路专线,这本规范没有说清楚
民规13.9.12 应急照明电源应符合下列规定
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该防火分区内的备用照明和疏散电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
这条我怎么也理解不出来应急照明采用集中蓄电池或灯具内附电池组时要双电源切换后提供一路专线啊
树欲静而风不止
发表于 2019-3-15 16:13:12
xiacheng588 发表于 2019-3-15 16:10
民规13.9.12 应急照明电源应符合下列规定
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主 ...
宜由双电源中的应急电源供专用回路
yoolog
发表于 2019-9-7 10:03:57
没有积分了怎么办