回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-25 17:58:41</I>)的发言<BR>郁闷,最近偶然听说建规和高规的电气条文都不是电气专业人员编写的,而是给排水人员编写的。</DIV><BR>无语!太郁闷了!<BR>回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-4-25 16:36:28</I>)的发言<BR><P>综合各种规范的意图,似应不含应急照明,只是指风机、水泵、电梯等设备。应急照明的末端切换本来就有争议,哪里算末端呢?是否一定需要灯具自带电池才是?虽然没有讲到高规,但规范的道理都是相通的,引用高规的意思,风机、水泵的末端切除是指在这些设备的控制箱处切换,而应急照明在哪里切换却没有规范的定性,比如水泵房的应急照明电源取自楼层应急照明配电箱,算末端切换么?<BR>另,50016这个条文似乎并不专指一、二级负荷,三级负荷MS也要做双回路末端切换?</P></DIV><BR><BR>末端不是指的配电箱吗?在图籍里不是指还包括控制箱吗?在这样的地方切换还是很好处理的吧?
回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P>如果把应急照明归入到需要末端切换的内容,那么严格讲,消防水泵房的应急照明就应在消防水泵房内切换,如果水泵房应急照明从楼层应急配电箱配一个回路,该回路可能还会穿越其它防火分区,如何认定属于末端切换呢?</P>回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
末端配电箱切换,以配电箱为确认点不就可以了吗?回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P>关于末端在哪里,引用高规的说法是很明了的,就是消防泵房,排烟机房等,而不是以这些设备的配电箱放在哪里为根据的,如果是高层建筑,把风机控制箱放在竖井而不放在风机房,是不符合高规要求的</P>回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P>那你可以把配电箱放在泵房和防排烟机房啊。否则,到了这些设备房,你不是还要切换一次?</P><P>国标图籍有这个接线举例的。</P>
回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
首先新《建规》第11.1.5条不是强制性条文,另外,对于二级消防负荷采用一路专线供电即可,如何设置末端自动切换装置回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuzd</B></FONT> 在(<I>2007-4-29 13:18:44</I>)的发言<BR>首先新《建规》第11.1.5条不是强制性条文,另外,对于二级消防负荷采用一路专线供电即可,如何设置末端自动切换装置</DIV><BR><BR>设计不应该仅仅遵守强制性条文吧回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P>楼上的,我是这么看的:</P><P>1、末端切换消防电源,就是要保证消防线路的主、备线路到设备的最末一级。这点是不容质疑的。</P>
<P>2、一、二级负荷的区分在于电源的区别。而不在于切换地点的区分。</P>
<P>这么说吧,可能就很清楚了:一级负荷要两个电源,分别从两个区域变电站来;二级负荷要两个电源,可以是同一个区域变电站的不同变压器来。</P>
<P>3、规范也不用每个字给解释了,每条规范给个条文说明就好了。可惜,还是做不到。</P>
回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
大家为什么觉得规范的末端切换不包括三级负荷呢?对于消防设备,内部供电线路设置备用回路是合理的回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P><TABLE class=appionttb borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=954 align=center border=1>
<TR>
<TD vAlign=top width="20%">
<DIV style="MARGIN: 10px 20px">
<DIV align=center><B>大鼻山</B></DIV></DIV>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 align=center border=0>
<TR>
<TD align=middle><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/ViewFile.asp?Path=Face&FileName=7.gif"></TD></TR></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0>
<TR>
<TD><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/grade/12.gif"><BR>头衔:社区公民<BR>等级:论坛贵宾<BR>帮派:无帮无派<BR>帖数:963<BR>金钱:44850<BR>积分:1<BR></TD></TR></TABLE></TD>
<TD vAlign=top width="80%">
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR>
<TD vAlign=bottom width="85%"><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/userinfo.asp?name=大鼻山" target="_blank" ><FONT color=#000000>信息</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Sms.asp?Action=write&Name=大鼻山" target="_blank" ><FONT color=#000000>留言</FONT></A> | <a href="http://search.tencent.com/cgi-bin/friend/user_show_info?ln=" target="_blank" ><FONT color=#000000>QQ</FONT></A> | <a href="mailto:abclls@163.com" target="_blank" ><FONT color=#000000>Email</FONT></A> | <a href="http://jzdq.net.cn/bbs" target="_blank" ><FONT color=#000000>主页</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/say.asp?action=edit&BoardID=14&ID=115&BbsID=1772&tb=1&page=2" target="_blank" ><FONT color=#000000>编辑</FONT></A> | <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/say.asp?action=reply&BoardID=14&ID=115&BbsID=1772&TB=1&page=100" target="_blank" ><FONT color=#000000>引用</FONT></A> | <A onmouseover="dropdownmenu(this, event, '1772');">管理</A></TD>
<TD vAlign=bottom align=right width="15%"><FONT color=red>第 17 楼</FONT></TD></TR></TABLE>
<HR width="98%" color=#000000 SIZE=1>
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-BREAK: break-all" width="100%" border=0>
<TR>
<TD borderColor=#000000>
<BLOCKQUOTE>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>郁闷,最近偶然听说建规和高规的电气条文都不是电气专业人员编写的,而是给排水人员编写的。</DIV><BR></BLOCKQUOTE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></P>
<P>大家的讨论一直很精彩</P>
<P>不过看到鼻山兄的这句话;好像是妥协了。认同了应急照明不属于消防负荷?</P>
非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
新的建规(GB50016-2006)里,增加了一条规定:消防用电设备(含设备房应急照明、消防水泵、消防电梯等等)无论一、二级负荷,都应在最末一级配电箱切换。<BR><BR>回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<P>比较麻烦,那就要求每个末端应急照明箱都要做切换,对于600X300米的大厂房,真是麻烦,</P><P>如果建筑的单层面积小还好处理,本来能暗装的配电箱可能会因为加了切换装置没办法安装了.</P>
<P>对于消防,规范和设计是想尽办法保证可靠,但现实中,人为因素是火灾产生\扩大的主要原因,</P>
<P>管理上的漏洞不能靠设计就能解决的</P>