ROSE 发表于 2007-3-26 14:05:16

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zz1970</B></FONT> 在(<I>2007-3-24 3:23:47</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 3.45pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-para-margin-right: .33gd; mso-line-height-rule: exactly"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">规范原文:11.1.5</st1:chsdate>消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 3.45pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-para-margin-right: .33gd; mso-line-height-rule: exactly">请注意不包括应急照明。</P></DIV><BR><BR>我也同意此观点,11.1.5条说的消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备的供电,这话对于消防用电设备的供电是加了定语的,而没有包括所有的消防用电设备的供电。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ROSE 在 2007-3-26 14:06:45 编辑过」</div>

wosuwoxing 发表于 2007-3-26 14:44:23

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<P>看了上面的讨论,受益良多.</P>
<P>1、我的观点是错误的,火灾应急照明灯具属于消防设备。见大鼻山帖子,</P>
<P>   高层民用建筑防火规范中:消防设备(如消防给水、消防电梯、防排烟设备、应急照明和疏散指示标志、应急广播、电动的防火门窗、卷帘、自动灭火装置)</P>
<P>2、建筑设计防火规范:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。</P>
<P>规范中要求的场所是最末一级切换,从规范的消防设备定义来讲是应该包括该场所的应急照明。规范的本意是什么就说不清楚了,但更倾向于不包扩该场所的应急照明。</P>
<P>从 <B>zz1970</B></FONT> 的帖子引用高规作为佐证上看,所指应该是不包括应急照明,但消防值班室除外。从字眼上看,规范描述的消防电梯,但没说消防电梯间。</P>
<P>1)如果从最末一级切换配电箱获得这些场所的应急照明电源,满足最末一级切换的要求。而且切换位置也满足规范。</P>
<P>2)动力和照明,设计中通常分开,避免出现维修线路和设备时切断动力线路也把照明回路切断的情况。而且对于民用,照明和动力的计量又是分开的。那上一条是否值得商榷呢?</P>
<P>      个人的观点还是应急照明不需要末端切换。</P>

大鼻山 发表于 2007-3-26 17:43:29

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-26 14:05:16</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR>按照规范的条文解释,消防应急照明也属于消防用电设备;而规范规定:消防水泵房、排烟机房等处消防设备需要末端切换,所以,消防水泵房、排烟机房等处的消防应急照明就要末端切换。<BR>

wosuwoxing 发表于 2007-3-26 19:08:33

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<P>对于图籍05SJ811《建筑设计防火规范》图示</P>
<P>对电气的部分却没有,难道认为电气的消防很简单,明白得不需要图示了吗?</P>

无限创意 发表于 2007-3-28 20:32:21

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-19 12:31:24</I>)的发言<BR>新的建规(GB50016-2006)里,增加了一条规定:消防用电设备(含设备房应急照明、消防水泵、消防电梯等等)无论一、二级负荷,都应在最末一级配电箱切换。<BR><BR></DIV><BR><BR>大鼻子特指哪一条?

无限创意 发表于 2007-3-28 20:35:51

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<P>哦 后来看了后两页才明白了你要说什么</P>
<P>但是这个设备房包括的太多了 不妥</P>
<P>配电室 发电机房也属于设备房 但不在本条规范条文之内</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 无限创意 在 2007-3-28 20:36:08 编辑过」</div>

MJYU131 发表于 2007-4-4 00:13:30

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-21 12:53:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-3-20 14:59:12</I>)的发言<BR>
<P>在低压屏非应急母线段的总开关处可进行市电与备用电源的切换,以便在市电停电而无火灾时,供客梯、生活泵、</P>
<P>排风机、普通照明等设备的供电,在总开关切换的好处是可简化这类负荷的配电系统、降低工程造价、便于运</P>
<P>行维护管理工作。当然所供设备的容量应与柴油发电机的容量相吻合。对消防等负荷的供电则应从低压屏应急母线</P>
<P>段引出备用回路,并与工作回路一起在末端切换。</P></DIV><BR>发电机兼带保证负荷这是肯定的;但是发电机一般不在总开关处切换,而是在市电母线的后半段处切换,保证负荷和消防负荷(备用)都接在该应急母线段。消防主电源依然接在位切换之前的市电母线。</DIV><BR><BR>

MJYU131 发表于 2007-4-4 00:16:18

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<P>大鼻兄是正解!</P>

小菜 发表于 2007-4-25 16:36:28

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

<P>综合各种规范的意图,似应不含应急照明,只是指风机、水泵、电梯等设备。应急照明的末端切换本来就有争议,哪里算末端呢?是否一定需要灯具自带电池才是?虽然没有讲到高规,但规范的道理都是相通的,引用高规的意思,风机、水泵的末端切除是指在这些设备的控制箱处切换,而应急照明在哪里切换却没有规范的定性,比如水泵房的应急照明电源取自楼层应急照明配电箱,算末端切换么?<BR>另,50016这个条文似乎并不专指一、二级负荷,三级负荷MS也要做双回路末端切换?</P>

大鼻山 发表于 2007-4-25 17:58:41

回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!

郁闷,最近偶然听说建规和高规的电气条文都不是电气专业人员编写的,而是给排水人员编写的。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!