应急灯节能自熄开关自动点亮的措施补充完善,请问这个措施如何设置
本帖最后由 lanqiuwoai 于 2019-3-7 02:40 编辑20层住宅无火灾报警
应急灯节能自熄开关自动点亮的措施补充完善,请问这个措施如何设置 应急灯,如果采用节能自熄开关,必须有强制点亮的措施 你这栋住宅,没有火灾报警,只有手动去点亮 这种自熄开关,选择带消防接点的类型,其配出回路上带上强启线,强启线的接触器闭合靠人工完成 20层住宅,公共场所应设FAS 可选联动型区域报警器,強启应急照明 楼主说的住宅H小于等于54m,则按二楼说的 楼主说的住宅H小于等于54m,则按二楼说的