账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5023|回复: 7

[规范条文] 应急灯节能自熄开关自动点亮的措施补充完善,请问这个措施如何设置

[复制链接]
     
发表于 2019-3-7 00:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lanqiuwoai 于 2019-3-7 02:40 编辑

20层住宅  无火灾报警
应急灯节能自熄开关自动点亮的措施补充完善,请问这个措施如何设置

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-7 08:59:34 | 显示全部楼层
应急灯,如果采用节能自熄开关,必须有强制点亮的措施
发表于 2019-3-7 09:00:29 | 显示全部楼层
你这栋住宅,没有火灾报警,只有手动去点亮
发表于 2019-3-7 09:02:29 | 显示全部楼层
这种自熄开关,选择带消防接点的类型,其配出回路上带上强启线,强启线的接触器闭合靠人工完成
     
发表于 2019-3-7 19:26:34 | 显示全部楼层
20层住宅,公共场所应设FAS
     
发表于 2019-3-7 19:30:22 | 显示全部楼层
可选联动型区域报警器,強启应急照明
     
发表于 2019-3-7 19:34:02 | 显示全部楼层
楼主说的住宅H小于等于54m,则按二楼说的
     
发表于 2019-3-7 19:35:36 | 显示全部楼层
楼主说的住宅H小于等于54m,则按二楼说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则