同一建筑有两根电缆进户一条TN-S系统另一条TN-C-S系统
厂区一栋宿舍,一般负荷室外变压器TN-C-S供电,屋顶消防水箱供厂区使用,由车间地下室配电房引来TN-S.是否可以。接地说明两种进线分别说明审图会不会有意见? 可以。这同地下室变电站向其它建筑筑供电用TN-C一 S有相似之处 swdswd 发表于 2019-3-2 20:18可以。这同地下室变电站向其它建筑筑供电用TN-C一 S有相似之处
一个是受电,一个是供电{:1_420:} 小小军 发表于 2019-3-2 21:05
一个是受电,一个是供电
无论是受或供电,在本建筑內均为TN一S系统即可 如果两路电源的变压器使用同一接地体,侧任何一路都不应使用TN-C-S配电。 总等电位联结如何处理? 一个配电系统配电室,同时以采用 TN-C 系统接地型式,TN-S 系统接地型式,TN-C-S 系统接地型式,TT 系统接地型式。给消防水箱提供专用的电源,因为电动机本不需要中性线,也就不存在中性线与PE合在一起的问题,所以必定是TN-S 系统接地型式。没问题!
但是,两路电缆来自不同的变压器,建议尽可能不要采用这样的设计方案。这样会使一个建筑内电源变得复杂,造成不必要的两个电源无意间碰触。这与两路电源的变压器采用同一接地体,使用 TN-C-S 配电无关。因为安装漏电保护以后就不能再有中性线重复接地,单个电源也是如此。不考虑漏电保护,不会用任何不适应。因为一台变压器中性线电流,通过另一台变压器中性线与中性线接地点返回电源也无不可以。 建议消防水箱电源从配电室取电
页:
[1]