一个配电系统配电室,同时以采用 TN-C 系统接地型式,TN-S 系统接地型式,TN-C-S 系统接地型式,TT 系统接地型式。给消防水箱提供专用的电源,因为电动机本不需要中性线,也就不存在中性线与PE合在一起的问题,所以必定是TN-S 系统接地型式。没问题!
但是,两路电缆来自不同的变压器,建议尽可能不要采用这样的设计方案。这样会使一个建筑内电源变得复杂,造成不必要的两个电源无意间碰触。这与两路电源的变压器采用同一接地体,使用 TN-C-S 配电无关。因为安装漏电保护以后就不能再有中性线重复接地,单个电源也是如此。不考虑漏电保护,不会用任何不适应。因为一台变压器中性线电流,通过另一台变压器中性线与中性线接地点返回电源也无不可以。 |
|