关于评估版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 这两条如何解读?
本帖最后由 爱你大豆 于 2019-2-27 17:00 编辑1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018这条可以理解成小于400平营业厅网点可以不做疏散出口指示灯?不管是在住宅下还是商场内的那种营业厅网点。2、如果一个回路额定电流小于6A,可以不按25个一回路执行?可以按60个疏散指示灯设计吗,一个1W的话。
应急照明规范3月1号实施了,有火灾报警系统的住宅也是否需要集中控制消防应急灯具,困惑中{:1_430:} 51309具体化了,营业厅S>400m2设出口标志灯 住宅的商业网点可不设(不>300) lchli002 发表于 2019-2-27 17:31
应急照明规范3月1号实施了,有火灾报警系统的住宅也是否需要集中控制消防应急灯具,困惑中
说的是有消防控制室采用集中控制型 按一个回路:P=U工COS屮=36X6X0.9=194W,80%为155w,如标志灯一个为2W则按本规范60X2=120W可行 swdswd 发表于 2019-2-27 19:34
住宅的商业网点可不设(不>300)
请问商场里的一二百小商铺可以不设嘛出口指示有待商榷疏散指示还得有? 爱你大豆 发表于 2019-2-27 19:54
请问商场里的一二百小商铺可以不设嘛出口指示有待商榷疏散指示还得有?
按夲规范可不设 有备用照明,面积小,可疏散 有消控室的住宅也得设集中控制型 1.这个偏向产品得技术规范,具体什么场所设置还是依据建规
2.疏散指示灯大于25个,问题不大 明天3月1日 树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 08:58
1.这个偏向产品得技术规范,具体什么场所设置还是依据建规
2.疏散指示灯大于25个,问题不大
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散
指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。 wangguichao66 发表于 2019-2-28 09:25
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散
指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维 ...
建规要求,大于200平米的营业厅设置疏散照明,那出口灯及疏散标志设不设 树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 09:28
建规要求,大于200平米的营业厅设置疏散照明,那出口灯及疏散标志设不设
建规要求大于200平米的营业厅设置疏散照明,但对于是否设出口灯及疏散标志没有明确(10.3.5有一句“人员密集场所的疏散门”),所以以前这些地方都设了出口灯。本次GB51309-2018明确了400方的房间设出口灯,本人认为是一种进步。