变配电室通风设计问题
请教,假设为两台1250kVA或两台2000kVA干式变压器的变配电室,是否必须要暖通专业设计通风管道,不想设计,因为管道太大了太占空间,有规范依据么?可否采用空调?两种方案各有什么优缺点?是否可以采用自然通风散热方案?自然通风散热有什么要求? 自然通风散热当然可以,就是暖通专业要算一下是否满足要求 要求6次换气,还有温度要求,具体去问一下暖通专业,这事儿电专业说了不算。可以先假设变压器带50%的负载。算下变压器的发热功率(铁损+铜损)再考虑增加5~10%左右作为低压柜发热补充然后提资给暖通专业 位于地上.一般自然通风.加轴流风机 位于地下室,一般采用机械通风(下进上排,每小时15次换气) swdswd 发表于 2019-2-19 10:17
位于地上.一般自然通风.加轴流风机
加轴流风机,到底属于自然通风还是机械通风? 树欲静而风不止 发表于 2019-2-19 10:29
加轴流风机,到底属于自然通风还是机械通风?
自然通风设进出风百页窗,如所在地区夏季温度高加轴流风机及温度控制 我们这里䁔通这样作 我们这里䁔通这样作 我们这里䁔通專业通常这样作 联通專业這样作,我们加温控 swdswd 发表于 2019-2-19 10:26
位于地下室,一般采用机械通风(下进上排,每小时15次换气)
15次换气有出处么? x01oct 发表于 2019-2-19 14:21
15次换气有出处么?
参阅〈建筑电气技术500问〉(陈汉民编)第77 swdswd 发表于 2019-2-19 17:04
参阅〈建筑电气技术500问〉(陈汉民编)第77
既不是规范,也不是供电局文件,这种xx问不宜作为设计依据。
北京市供电局要求6次换气