原有一层建筑,需在上方加层,加层后防雷接地如何处理,原有柱子与基础钢筋不在连接,可否新设引下与原有基础钢筋相连接。若需重新设置接地网,接地形式还可以是TN系统吗 原有柱子与基础钢筋不在连接什么意思? 你这种加层的结构钢筋,应该是与原结构钢筋和基础钢筋都相连的呀 本帖最后由 小小朱12138 于 2019-2-14 14:41 编辑
说错了,加层后原有的柱子需敲除后重新浇筑,新浇筑柱子虽然设置在原有基础承台上,但与基础不在连接 小小朱12138 发表于 2019-2-14 14:39
说错了,加层后原有的柱子需敲除后重新浇筑,新浇筑柱子虽然设置在原有基础承台上,但与基础不在连接
利用新浇柱子做引下线,打人工接地体(或者就利用扁钢与原基础焊接,前提是原基础接地电阻满足要求) 打人工接地体, 另设明装引下线。 最好的办法是从原基础中露出钢筋,与新立柱焊接连成一体。不建议使用专用引下线,防反击处理和引下线对室内装修时布置的平行导线距离是有要求的。另外专用引下线靠地面部分的防跨步电压和防接触电压也不好处理。