账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3017|回复: 6

[问题探讨] 加层建筑的接地

[复制链接]
     
发表于 2019-2-14 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原有一层建筑,需在上方加层,加层后防雷接地如何处理,原有柱子与基础钢筋不在连接,可否新设引下与原有基础钢筋相连接。若需重新设置接地网,接地形式还可以是TN系统吗
发表于 2019-2-14 14:18:59 | 显示全部楼层
原有柱子与基础钢筋不在连接
什么意思?
发表于 2019-2-14 14:20:48 | 显示全部楼层
你这种加层的结构钢筋,应该是与原结构钢筋和基础钢筋都相连的呀
     
 楼主| 发表于 2019-2-14 14:39:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小朱12138 于 2019-2-14 14:41 编辑

说错了,加层后原有的柱子需敲除后重新浇筑,新浇筑柱子虽然设置在原有基础承台上,但与基础不在连接
发表于 2019-2-14 15:05:36 | 显示全部楼层
小小朱12138 发表于 2019-2-14 14:39
说错了,加层后原有的柱子需敲除后重新浇筑,新浇筑柱子虽然设置在原有基础承台上,但与基础不在连接

利用新浇柱子做引下线,打人工接地体(或者就利用扁钢与原基础焊接,前提是原基础接地电阻满足要求)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-14 19:07:36 | 显示全部楼层
打人工接地体, 另设明装引下线。
     
发表于 2019-2-15 08:57:32 | 显示全部楼层
最好的办法是从原基础中露出钢筋,与新立柱焊接连成一体。不建议使用专用引下线,防反击处理和引下线对室内装修时布置的平行导线距离是有要求的。另外专用引下线靠地面部分的防跨步电压和防接触电压也不好处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则