liuiping 发表于 2019-1-28 10:09:55

车库共地下三层,在负一层做变配电室有事没?

请教各位大神,地下共三层车库,在负一层做变配电室,桥架走线 由问题没?

swdswd 发表于 2019-1-28 10:30:25

消防与非消防分设CT,走CT,应无问题啊!

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 10:44:56

消防与非消防分设CT
某知名专家意见:变电所里,桥架可以不分开

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 10:50:10

出变电所后,桥架需要分开

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 10:50:22

出变电所后,桥架需要分开

sun982526 发表于 2019-1-28 13:35:34

看规范,JGJ16-20084.2.2 变配电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。

x01oct 发表于 2019-1-28 13:40:22

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 10:50
出变电所后,桥架需要分开

我也是这个观点,在变配电室内,没必要分开

swdswd 发表于 2019-1-28 13:50:58

画系统图時,消防与非消防出线各集中在一起

swdswd 发表于 2019-1-28 13:53:08

画系统图時,消防与非消防出线各集中在一起

x01oct 发表于 2019-1-28 14:05:36

为什么大家都在回答消防非消防的问题呢?1楼不是问的B1层做变配电室的问题么?

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 14:10:23

负一层做变电所没有问题,而且也最好在负一层

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 14:15:44

因为负二层放发电机房有问题

树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 14:17:17

如果火都已经烧到变电所了,则必须停电,消防、非消防分开还有啥意义

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-1-28 15:50:41

看当地供电局规定,杭州部分地区不允许变电所设置在地下一层,怕被水淹没

liuiping 发表于 2019-1-28 15:53:48

我的意思是 变配电室 里放两个变压器加几个到单体的主出线回路的低压柜,车库单独在设置配电室,不知道这样合理不 ?