请教各位大神,地下共三层车库,在负一层做变配电室,桥架走线 由问题没?
     
发表于 2019-1-28 10:30:25 | 显示全部楼层
消防与非消防分设CT,走CT,应无问题啊!
发表于 2019-1-28 10:44:56 | 显示全部楼层
消防与非消防分设CT
某知名专家意见:变电所里,桥架可以不分开
发表于 2019-1-28 10:50:10 | 显示全部楼层
出变电所后,桥架需要分开
发表于 2019-1-28 10:50:22 | 显示全部楼层
出变电所后,桥架需要分开
     
发表于 2019-1-28 13:35:34 | 显示全部楼层
看规范,JGJ16-2008  4.2.2 变配电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。
     
发表于 2019-1-28 13:40:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 10:50
出变电所后,桥架需要分开

我也是这个观点,在变配电室内,没必要分开
     
发表于 2019-1-28 13:50:58 | 显示全部楼层
画系统图時,消防与非消防出线各集中在一起
     
发表于 2019-1-28 13:53:08 | 显示全部楼层
画系统图時,消防与非消防出线各集中在一起
     
发表于 2019-1-28 14:05:36 | 显示全部楼层
为什么大家都在回答消防非消防的问题呢?1楼不是问的B1层做变配电室的问题么?
发表于 2019-1-28 14:10:23 | 显示全部楼层
负一层做变电所没有问题,而且也最好在负一层
发表于 2019-1-28 14:15:44 | 显示全部楼层
因为负二层放发电机房有问题
发表于 2019-1-28 14:17:17 | 显示全部楼层
如果火都已经烧到变电所了,则必须停电,消防、非消防分开还有啥意义
     
发表于 2019-1-28 15:50:41 | 显示全部楼层
看当地供电局规定,杭州部分地区不允许变电所设置在地下一层,怕被水淹没
     
 楼主| 发表于 2019-1-28 15:53:48 | 显示全部楼层
我的意思是 变配电室 里放两个变压器加几个到单体的主出线回路的低压柜,车库单独在设置配电室,不知道这样合理不 ?