swdswd 发表于 2019-1-16 11:00:41

有电气火灾监控時加个节点

hbb1122 发表于 2019-1-17 10:44:02

zhenry 发表于 2019-1-16 09:23
GBT 13955-20174.4.1

如果依据这条规范,那d条,屋顶风机是否得得加漏电?可见,不是这么理解的吧~

lixingbao 发表于 2019-1-17 12:51:21

hbb1122 发表于 2019-1-17 10:44
如果依据这条规范,那d条,屋顶风机是否得得加漏电?可见,不是这么理解的吧~

最近做的万达项目真的这么要求了

zhenry 发表于 2019-1-17 16:00:15

lixingbao 发表于 2019-1-17 12:51
最近做的万达项目真的这么要求了

{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

rexcao 发表于 2019-1-22 08:41:30

随个人和各地审图人员的习惯而定吧。个人建议:送审图做不做漏电,随自己的习惯。审图人提不提要求做漏电,随审图人的习惯。没做漏电,审图提了,加上呗。画图狗就不要自己纠结自己了{:1_428:}

libocai 发表于 2019-1-22 15:52:32

王金元 要求设300ma的漏电开关。之前施工图审查,统一提了要设置。

wangguichao66 发表于 2019-1-22 15:55:32

rexcao 发表于 2019-1-22 08:41
随个人和各地审图人员的习惯而定吧。个人建议:送审图做不做漏电,随自己的习惯。审图人提不提要求做漏电, ...

为你点赞!

rainmen_73 发表于 2019-1-23 09:21:50

wangguichao66 发表于 2019-1-22 15:55
为你点赞!

如果审图提的是TT/TN未见设置漏电保护。请复核接地故障灵敏度是否满足要求.你觉得如何回答是好

wangguichao66 发表于 2019-1-23 14:54:16

rainmen_73 发表于 2019-1-23 09:21
如果审图提的是TT/TN未见设置漏电保护。请复核接地故障灵敏度是否满足要求.你觉得如何回答是好

我想我们这里讨论的是单纯为防止电击而设漏电保护的情况。要展开讨论的话那就没完没了了。{:1_428:}

swdswd 发表于 2019-1-23 15:18:27

还是要根据不同的情况而定

wangguichao66 发表于 2019-1-23 15:51:01

rainmen_73 发表于 2019-1-23 09:21
如果审图提的是TT/TN未见设置漏电保护。请复核接地故障灵敏度是否满足要求.你觉得如何回答是好

话说回来,你的回复提醒大家剩余电流保护除了点击防护还有其他用途,非常感谢!

rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:00:57

wangguichao66 发表于 2019-1-23 15:51
话说回来,你的回复提醒大家剩余电流保护除了点击防护还有其他用途,非常感谢!

我简单表述一下我的观点:TT必设。TN系统复核开关、导线规格及导线长度后确定是否设置

rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:01:39

工程计算参照这个表格即可

wangguichao66 发表于 2019-1-24 14:54:29

rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:01
工程计算参照这个表格即可

赞成!这张表我发送过N次给本地电气设计同行。{:1_425:}

x01oct 发表于 2019-1-27 20:50:05

rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:00
我简单表述一下我的观点:TT必设。TN系统复核开关、导线规格及导线长度后确定是否设置

我水泵控制箱就在泵旁边,一般不超过3m,可是上周我一个项目刚被审图的提了要加,我也老老实实的加了~~

加的时候还犹豫了一下,写多少mA合适,最后写了30mA可调,正在复审,不知道这样写行不。

现场如果合不上闸,不知道会不会把RCD摘掉