zhenry 发表于 2019-1-16 09:23 GBT 13955-2017 4.4.1
hbb1122 发表于 2019-1-17 10:44 如果依据这条规范,那d条,屋顶风机是否得得加漏电?可见,不是这么理解的吧~
消防应急照明专题帖子汇总
lixingbao 发表于 2019-1-17 12:51 最近做的万达项目真的这么要求了
rexcao 发表于 2019-1-22 08:41 随个人和各地审图人员的习惯而定吧。个人建议:送审图做不做漏电,随自己的习惯。审图人提不提要求做漏电, ...
wangguichao66 发表于 2019-1-22 15:55 为你点赞!
rainmen_73 发表于 2019-1-23 09:21 如果审图提的是TT/TN未见设置漏电保护。请复核接地故障灵敏度是否满足要求.你觉得如何回答是好
wangguichao66 发表于 2019-1-23 15:51 话说回来,你的回复提醒大家剩余电流保护除了点击防护还有其他用途,非常感谢!
rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:01 工程计算参照这个表格即可
rainmen_73 发表于 2019-1-24 10:00 我简单表述一下我的观点:TT必设。TN系统复核开关、导线规格及导线长度后确定是否设置