wangguichao66 发表于 2019-1-18 11:41:54

电缆热稳定校验的断路点选取请参阅《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第3.6.8条及条文说明,已经讲的很清楚了。

qsy 发表于 2019-1-18 12:13:43

另:低压柜内控制回路线路不长,截面也不能太大,若采用断路器保护,即使有些微断分断能力足够了(记得额定几个安培的iC65能分断50kA),也几乎无法通过热稳定校验。还得用熔断器。总觉得小电流微断大的分断能力用处不多。
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教论坛前辈们关于满足热稳定要求的低压电缆截面计算: S ≥ (I/K) √t