楼主: 爱你大豆

[求助] 请教论坛前辈们关于满足热稳定要求的低压电缆截面计算: S ≥ (I/K) √t

[复制链接]
     
发表于 2019-1-18 11:41:54 | 显示全部楼层
电缆热稳定校验的断路点选取请参阅《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第3.6.8条及条文说明,已经讲的很清楚了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-18 12:13:43 | 显示全部楼层
另:低压柜内控制回路线路不长,截面也不能太大,若采用断路器保护,即使有些微断分断能力足够了(记得额定几个安培的iC65能分断50kA),也几乎无法通过热稳定校验。还得用熔断器。总觉得小电流微断大的分断能力用处不多。