请问:精神病院病房走廊疏散指示灯如何安装?

走廊疏散指示灯,普通场所是一米以下,但按《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014 7.0.9条,患者可接触到的精神专科医院建筑内的照明装置应为封闭式,高度不低于2.4米,且应采用嵌入式吸顶式安装。请问:精神病院病房走廊疏散指示灯如何安装?

890214 发表于 2018-12-26 09:47:14

是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

890214 发表于 2018-12-26 09:51:15

只采用蓄光型的,不行吧?一个旧楼改造的医院,三层,每层500平米,无FAS.

890214 发表于 2018-12-26 10:06:14

有地面暗装的,18V的,感觉不太合适。要不吊装?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 10:07:57

890214 发表于 2018-12-26 09:51
只采用蓄光型的,不行吧?一个旧楼改造的医院,三层,每层500平米,无FAS.

蓄光型,不行,他只是补充,不能作为主要的疏散指示

树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 10:20:01

890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

低压疏散指示灯有

树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 10:26:00

890214 发表于 2018-12-26 10:06
有地面暗装的,18V的,感觉不太合适。要不吊装?

吊装是绝对不行的(见条文说明)

x01oct 发表于 2018-12-26 10:29:59

本帖最后由 x01oct 于 2018-12-26 10:31 编辑

890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。
我认为那个精神病院的条文不涵盖疏散指示灯,您照GB50016做肯定没错
其他几个问题:
24V的有的是,尤其是智能疏散指示系统的灯不能吊装
不能用蓄光型的疏散标志替代电光源,只能作为补充。


swdswd 发表于 2018-12-26 11:40:25

可采用集中或分散电源集中控制型疏散照明系统

swdswd 发表于 2018-12-26 11:42:12

宋卫东 发表于 2018-12-26 11:40
可采用集中或分散电源集中控制型疏散照明系统

上述系统都是24V输出

swdswd 发表于 2018-12-26 11:51:10

如床位数在二百以上,则设FAS

swdswd 发表于 2018-12-26 11:55:13

如无FAS,则在控制器上手动控制了

890214 发表于 2018-12-26 13:34:27

房间净剩7X2.6米,30间,60张床

890214 发表于 2018-12-27 13:17:28

x01oct 发表于 2018-12-26 10:29
我认为那个精神病院的条文不涵盖疏散指示灯,您照GB50016做肯定没错
其他几个问题:
24V的有的是,尤其 ...

请看我给你的留言,需要智能疏散指示系统方面的资料。

hossoniet 发表于 2018-12-30 13:39:10

890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

我们有DC24V的疏散指示灯和应急照明灯具。