账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11109|回复: 16

[问题探讨] 请问:精神病院病房走廊疏散指示灯如何安装?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-26 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
走廊疏散指示灯,普通场所是一米以下,但按《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014 7.0.9条,患者可接触到的精神专科医院建筑内的照明装置应为封闭式,高度不低于2.4米,且应采用嵌入式吸顶式安装。请问:精神病院病房走廊疏散指示灯如何安装?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-12-26 09:47:14 | 显示全部楼层
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。
     
 楼主| 发表于 2018-12-26 09:51:15 | 显示全部楼层
只采用蓄光型的,不行吧?一个旧楼改造的医院,三层,每层500平米,无FAS.
     
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:06:14 | 显示全部楼层
有地面暗装的,18V的,感觉不太合适。要不吊装?
发表于 2018-12-26 10:07:57 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-26 09:51
只采用蓄光型的,不行吧?一个旧楼改造的医院,三层,每层500平米,无FAS.

蓄光型,不行,他只是补充,不能作为主要的疏散指示
发表于 2018-12-26 10:20:01 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

低压疏散指示灯有
发表于 2018-12-26 10:26:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-26 10:06
有地面暗装的,18V的,感觉不太合适。要不吊装?

吊装是绝对不行的(见条文说明)
     
发表于 2018-12-26 10:29:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-12-26 10:31 编辑
890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

我认为那个精神病院的条文不涵盖疏散指示灯,您照GB50016做肯定没错
其他几个问题:
24V的有的是,尤其是智能疏散指示系统的灯不能吊装
不能用蓄光型的疏散标志替代电光源,只能作为补充。


     
发表于 2018-12-26 11:40:25 | 显示全部楼层
可采用集中或分散电源集中控制型疏散照明系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-26 11:42:12 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-26 11:40
可采用集中或分散电源集中控制型疏散照明系统

上述系统都是24V输出
     
发表于 2018-12-26 11:51:10 | 显示全部楼层
如床位数在二百以上,则设FAS
     
发表于 2018-12-26 11:55:13 | 显示全部楼层
如无FAS,则在控制器上手动控制了
     
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:34:27 | 显示全部楼层
房间净剩7X2.6米,30间,60张床
     
 楼主| 发表于 2018-12-27 13:17:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-12-26 10:29
我认为那个精神病院的条文不涵盖疏散指示灯,您照GB50016做肯定没错
其他几个问题:
24V的有的是,尤其 ...

请看我给你的留言,需要智能疏散指示系统方面的资料。
     
发表于 2018-12-30 13:39:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-26 09:47
是否有24V的疏散指示灯产品?请介绍一下。查了一下,都是220V的。

我们有DC24V的疏散指示灯和应急照明灯具。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则