不做火灾自动报警的建筑消防做法
电气新人一枚,根据建筑防火规范8.4条,有一些多层公共建筑,例如办公楼,综合楼,是不用做火灾自动报警系统的,那么消防该怎么做,是否要做消火栓按钮,还是什么都不做(包括电气火灾监控,消防电源监控,防火门监控),诚求诸位电气工程师解答。 什么都不做(不排除有些图审要求加上消火栓按钮) 设消火栓按鈕及应急照明 王金元讲了,水规在后,火规在前,按后的来,不用上消火栓按钮 树欲静而风不止 发表于 2018-12-25 11:30王金元讲了,水规在后,火规在前,按后的来,不用上消火栓按钮
裙房是大中型商业,上面有多层住宅(无FAS),那住宅也不上消火栓按鈕吗? 宋卫东 发表于 2018-12-25 20:28
裙房是大中型商业,上面有多层住宅(无FAS),那住宅也不上消火栓按鈕吗?
不需要 树欲静而风不止 发表于 2018-12-25 11:30
王金元讲了,水规在后,火规在前,按后的来,不用上消火栓按钮
问下版主:水专业做了室内消火栓,需要做消火栓按钮吗 witkey1983 发表于 2018-12-26 09:26
问下版主:水专业做了室内消火栓,需要做消火栓按钮吗
如果有火灾报警系统,就给个信号,没有,就算了 树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 09:36
如果有火灾报警系统,就给个信号,没有,就算了
厂区别的单体建筑(办公楼),有设火灾自动报警及消防联动,但是厂区也有单个单体建筑水专业只有设了消火栓,电气没有设火灾自动报警,这种情况不需要设室内消火栓按钮来直接启动室外独立消防泵房消火栓泵吗? witkey1983 发表于 2018-12-26 10:03
厂区别的单体建筑(办公楼),有设火灾自动报警及消防联动,但是厂区也有单个单体建筑水专业只有设了消火 ...
打开消火栓,就有水出来,水出来,消防水池出水压力开关动作,启动消防泵 树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 10:05
打开消火栓,就有水出来,水出来,消防水池出水压力开关动作,启动消防泵
看消火栓系统设计,有些没有采暖的厂房,可能会用干式系统 x01oct 发表于 2018-12-26 10:35
看消火栓系统设计,有些没有采暖的厂房,可能会用干式系统
干式的话,消火栓按钮开进口阀和排气阀 湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池;如果干式,就必须要做消火栓按钮是吗?“消火栓按钮开进口阀和排气阀”’这里进口阀您是指哪里的哪个阀门? 版主您好:问下,假设湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池的话,是不是要做消火栓启泵按钮。 witkey1983 发表于 2018-12-26 11:45
湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池;如果干式,就必须要做消火栓按钮是吗?“消火栓按钮开进口阀和 ...
干式系统属于需要消防联动的系统,所以应该设FAS