x01oct 发表于 2018-12-26 15:21:51

witkey1983 发表于 2018-12-26 11:46
版主您好:问下,假设湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池的话,是不是要做消火栓启泵按钮。

问问题建议不要加前缀抬头,这样您说其他人是回答还是不回答?{:1_428:}

ts0128 发表于 2018-12-26 15:58:59

不做火灾报警系统,电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控等系统就不做了,但是消火栓按钮还是要做的。

witkey1983 发表于 2018-12-27 08:20:32

x01oct 发表于 2018-12-26 15:20
干式系统属于需要消防联动的系统,所以应该设FAS

嗯,有没有相关条,就单单为了一个干式阀,就要设一个FAS吗?

witkey1983 发表于 2018-12-27 08:21:48

ts0128 发表于 2018-12-26 15:58
不做火灾报警系统,电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控等系统就不做了,但是消火栓按钮还是要做的。

您好,问下,消火栓按钮必须做吗?消防电源监控可以不做吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 08:57:07

witkey1983 发表于 2018-12-26 11:45
湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池;如果干式,就必须要做消火栓按钮是吗?“消火栓按钮开进口阀和 ...

往管道里注水的阀门

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 08:57:40

witkey1983 发表于 2018-12-26 11:46
版主您好:问下,假设湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池的话,是不是要做消火栓启泵按钮。

不需要

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 08:58:40

ts0128 发表于 2018-12-26 15:58
不做火灾报警系统,电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控等系统就不做了,但是消火栓按钮还是要做的。

做了干什么用呐?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 09:01:01

witkey1983 发表于 2018-12-27 08:20
嗯,有没有相关条,就单单为了一个干式阀,就要设一个FAS吗?

参照建规条文里的预作用系统

witkey1983 发表于 2018-12-27 09:25:47

干式系统可以带喷淋也可以带消火栓是吗

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 09:37:06

witkey1983 发表于 2018-12-27 09:25
干式系统可以带喷淋也可以带消火栓是吗

不是的,喷淋有干式系统,消火栓也有干式系统

witkey1983 发表于 2018-12-27 13:51:02

树欲静而风不止 发表于 2018-12-27 09:37
不是的,喷淋有干式系统,消火栓也有干式系统

谢谢树版{:1_425:}

老实人在珠海 发表于 2018-12-29 15:13:13

树欲静而风不止 发表于 2018-12-25 08:41
什么都不做(不排除有些图审要求加上消火栓按钮)

谢谢前辈指导{:1_429:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 不做火灾自动报警的建筑消防做法