屋面配电室
屋面设置配电间,有没有什么问题,欢迎讨论 水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了 树欲静而风不止 发表于 2018-12-20 10:21水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了
用水灭火? 个人看法:没啥问题。好像没有规范规定屋面不许设配电间{:1_428:} 如位于受电负荷中心位置附近应无问题 如是电缆埋地进线,配电间又不是负荷中心附近那就不妥了 那就倒送电了 同地下室比较,优点是不怕进水 损耗增加,基本没有这种做法,不合理 树欲静而风不止 发表于 2018-12-20 10:21
水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了
消火栓本来也要上屋面吧?电梯机房、风机房,不是都在上面吗? wangsx8210 发表于 2018-12-23 13:42
损耗增加,基本没有这种做法,不合理
不合理≠不允许
特殊情况下可以在屋面设置,比如屋面就是一设备层,设备特别多,为什么不设一个配电间呢? 酒店建筑,在空调系统、热水系统均布置在屋面的情况下,屋面设置一个配电间,很合理啊。 屋面空调机组,我一般会设置一个配电间,母线引上,再放射到各个机组
合情合理,为什么不可以 以为是变电所 设计过一个地方的项目,一类高层,当地的习惯,表箱放在两头.地下一层放一个,屋顶放一个.