屋面设置配电间,有没有什么问题,欢迎讨论
 楼主| 发表于 2018-12-20 10:21:01 | 显示全部楼层
水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了
     
发表于 2018-12-20 11:37:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-20 10:21
水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了

用水灭火?
     
发表于 2018-12-22 12:39:30 | 显示全部楼层
个人看法:没啥问题。好像没有规范规定屋面不许设配电间
     
发表于 2018-12-23 13:01:33 | 显示全部楼层
如位于受电负荷中心位置附近应无问题
     
发表于 2018-12-23 13:05:59 | 显示全部楼层
如是电缆埋地进线,配电间又不是负荷中心附近那就不妥了
     
发表于 2018-12-23 13:07:17 | 显示全部楼层
那就倒送电了
     
发表于 2018-12-23 13:09:51 | 显示全部楼层
同地下室比较,优点是不怕进水
     
发表于 2018-12-23 13:42:23 | 显示全部楼层
损耗增加,基本没有这种做法,不合理
     
发表于 2018-12-24 10:53:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-20 10:21
水专业先说了问题,他们的消火栓就要上屋面了

消火栓本来也要上屋面吧?电梯机房、风机房,不是都在上面吗?
     
发表于 2018-12-24 10:55:43 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2018-12-23 13:42
损耗增加,基本没有这种做法,不合理

不合理≠不允许
特殊情况下可以在屋面设置,比如屋面就是一设备层,设备特别多,为什么不设一个配电间呢?
     
发表于 2018-12-24 11:33:29 | 显示全部楼层
酒店建筑,在空调系统、热水系统均布置在屋面的情况下,屋面设置一个配电间,很合理啊。
     
发表于 2018-12-24 14:16:46 | 显示全部楼层
屋面空调机组,我一般会设置一个配电间,母线引上,再放射到各个机组
合情合理,为什么不可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-25 07:27:51 | 显示全部楼层
以为是变电所
     
发表于 2018-12-26 09:03:03 | 显示全部楼层
设计过一个地方的项目,一类高层,当地的习惯,表箱放在两头.地下一层放一个,屋顶放一个.