公建内的厨房操作间内需要设置广播、声光报警、手报么?

如题。。。。。。。。。。。

.P.atient 发表于 2018-12-17 20:22:36

看厨房大小吧

hsc500 发表于 2018-12-17 20:45:21

公建内的厨房操作间内需要设置广播、声光报警

swdswd 发表于 2018-12-17 21:32:40

广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设

swdswd 发表于 2018-12-17 21:43:14

声光报警器:按每个报警区域均设原则

swdswd 发表于 2018-12-17 21:48:46

手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设

swdswd 发表于 2018-12-17 21:58:13

手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设

swdswd 发表于 2018-12-17 22:11:52

手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设

swdswd 发表于 2018-12-17 22:14:44

另:燃气报警子系统的声光报警器设在操作间

swdswd 发表于 2018-12-18 09:39:33

手报,广播按每个防火分区均设原则

hbb1122 发表于 2018-12-18 09:49:13

宋卫东 发表于 2018-12-17 21:32
广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设

那这些设备是否都需要强调防潮型产品?

swdswd 发表于 2018-12-18 11:08:12

凡放在操作间的強弱电设备均需注明防潮型

沉默是金哈 发表于 2018-12-18 14:54:48

宋卫东 发表于 2018-12-17 21:32
广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设

赞成赞成,赞成,赞成,赞成,

lzswithdt 发表于 2018-12-21 10:21:08

要求见GB50116 ,8.1.1,8.1.2