[问题探讨] 公建内的厨房操作间内需要设置广播、声光报警、手报么?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-17 18:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。
     
发表于 2018-12-17 20:22:36 | 显示全部楼层
看厨房大小吧
发表于 2018-12-17 20:45:21 | 显示全部楼层
公建内的厨房操作间内需要设置广播、声光报警
     
发表于 2018-12-17 21:32:40 | 显示全部楼层
广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设
     
发表于 2018-12-17 21:43:14 | 显示全部楼层
声光报警器:按每个报警区域均设原则
     
发表于 2018-12-17 21:48:46 | 显示全部楼层
手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设
     
发表于 2018-12-17 21:58:13 | 显示全部楼层
手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设
     
发表于 2018-12-17 22:11:52 | 显示全部楼层
手报:设在疏散通道或出入口处,当操作间距手报大于30m時则设
     
发表于 2018-12-17 22:14:44 | 显示全部楼层
另:燃气报警子系统的声光报警器设在操作间
     
发表于 2018-12-18 09:39:33 | 显示全部楼层
手报,广播按每个防火分区均设原则
     
 楼主| 发表于 2018-12-18 09:49:13 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-17 21:32
广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设

那这些设备是否都需要强调防潮型产品?
     
发表于 2018-12-18 11:08:12 | 显示全部楼层
凡放在操作间的強弱电设备均需注明防潮型
     
发表于 2018-12-18 14:54:48 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-17 21:32
广播:设在走道,当操作间距扬声器大于25m時则设

赞成赞成,赞成,赞成,赞成,
     
发表于 2018-12-21 10:21:08 | 显示全部楼层
要求见GB50116 ,8.1.1,8.1.2