无FAS的库房,出水干管上的流量开关和消火栓按钮需要都引到泵房吗?
700平丙类库房,无FAS,有消火栓,有消防稳压泵,高位水箱出水干管上的流量开关接点和消火栓按钮需要都引到泵房吗?按规范,单靠一个可以直接启动泵,需要两个都引到泵房吗?如果都需要引到泵房,是分别穿管引,还是可以用一根控制电缆?都应引至泵房 如无喷淋系统,流量开关不会动作 一个是手动措施,一个是自动措施 电压不同走不同的管路 消火栓按钮不应连锁起泵,只能联动。 火规4.3.1条文说明,当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。 其实,水专业可以解决的事,电的硬要参糊,没办法,就是这个条文说明,搞得标准图集都调整了,按钮加流量开关起泵 应是或门(〈火规〉4.3.1) 无论喷淋头破裂或消火栓按鈕均可启泵 附图为GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19条。
WMeng90 发表于 2018-12-17 10:39
附图为GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19条。
是呀,现在就是水的规范和电的规范有出入呀 如果是我就不管那个按钮
如果是我就不管那个按钮
这个意见可以参考