账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6359|回复: 13

[问题探讨] 无FAS的库房,出水干管上的流量开关和消火栓按钮需要都引到泵房吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-16 12:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
700平丙类库房,无FAS,有消火栓,有消防稳压泵,高位水箱出水干管上的流量开关接点和消火栓按钮需要都引到泵房吗?按规范,单靠一个可以直接启动泵,需要两个都引到泵房吗?如果都需要引到泵房,是分别穿管引,还是可以用一根控制电缆?
     
发表于 2018-12-16 14:36:09 | 显示全部楼层
都应引至泵房
     
发表于 2018-12-16 14:42:57 | 显示全部楼层
如无喷淋系统,流量开关不会动作
     
发表于 2018-12-16 14:50:21 | 显示全部楼层
  一个是手动措施,一个是自动措施
     
发表于 2018-12-16 14:52:23 | 显示全部楼层
电压不同走不同的管路
     
发表于 2018-12-17 08:37:17 | 显示全部楼层
消火栓按钮不应连锁起泵,只能联动。
     
 楼主| 发表于 2018-12-17 08:41:10 | 显示全部楼层
火规4.3.1条文说明,当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
发表于 2018-12-17 08:52:19 | 显示全部楼层
其实,水专业可以解决的事,电的硬要参糊,没办法,就是这个条文说明,搞得标准图集都调整了,按钮加流量开关起泵
     
发表于 2018-12-17 09:10:04 | 显示全部楼层
应是或门(〈火规〉4.3.1)
     
发表于 2018-12-17 09:17:19 | 显示全部楼层
无论喷淋头破裂或消火栓按鈕均可启泵
     
发表于 2018-12-17 10:39:26 | 显示全部楼层
附图为GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19条。
360截图20181217103749183.jpg
发表于 2018-12-17 10:42:50 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2018-12-17 10:39
附图为GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19条。

是呀,现在就是水的规范和电的规范有出入呀
发表于 2018-12-17 10:47:05 | 显示全部楼层
如果是我就不管那个按钮
QQ图片20181217104627.png
     
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:30:41 | 显示全部楼层

如果是我就不管那个按钮

这个意见可以参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则