发电机与市电并联不妥。二者也不能直接并联,除频率、电压、相序一致外,相位角也必须相同。
你的意思,还是把母联柜放置到ATS 前端? 树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 11:11
4:另外,还有一个方案,就是图上D15柜ATS与D16柜母联相交换
你再看看:两路市电没有,油机启动,带了哪些 ...
另一个方案,两路市电失电,油机启动,带D17~D111和D26~D211 本帖最后由 x01oct 于 2018-12-14 12:43 编辑
左边母联柜的位置、右边母联母线接的位置,我觉得都有问题
应该D15与D16换位,D26的母联母线接到D24上去
yangyang_pd 发表于 2018-12-14 11:59
另一个方案,两路市电失电,油机启动,带D17~D111和D26~D211
还有D14 荣知事 发表于 2018-12-14 10:29
这是建筑电气设计人员不了解整个电力系统所致,埋下了很大得事故隐患。
1、甲失电,低压母联手动合闸。这 ...
两路市电同时市电情况下启动油机,油机通过母联供电比较可靠 树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 14:08
还有D14
这个没说清楚,母联另一端改为D24!您还是倾向母联设置ATS这方案,我也考虑修改了 yangyang_pd 发表于 2018-12-14 15:08
这个没说清楚,母联另一端改为D24!您还是倾向母联设置ATS这方案,我也考虑修改了
哦,那就回归传统方案了 witkey1983 发表于 2018-12-14 14:45
两路市电同时市电情况下启动油机,油机通过母联供电比较可靠
我是说只能在一个点,采用双投开关接入低压母线。确保自备发电机与市电的隔离。 yangyang_pd 发表于 2018-12-14 10:43
谢谢,前辈指导!
1:解答: 问题倒是不大,相当于并联供电,只要相序对应
回复:这个是由两台柴发 ...
一般省以上一级政府采用两个电源供电。比如,35kV和10kV。35kV为主,10kV备用。地市一级政府采用一条专用线路和一条公用线路。县(市)一级专用线路都少见,两条都是公用线路。而且倒闸操作有一系列规章制度予以保证,不是用户想操作就可以操作的。自备发电机投入必须与市电可靠隔离。
一般性高层不一定能够采用专用线路。如这般两个电源同时供电,互为备用,理想很丰满,实际是很难操作的。两台变压器必须同时满足所有负荷的容量,不是一台变压器容量空出来了吗,这样于经济、安全都很不利。因为一个用户两个电源同时供电故障隐患是非常大的,报装容量大大增加。
为什么建筑电气设计会考虑两个电源同时供电呢,怕一个电源容量不够大?还是低压侧可以随心所欲啊。
建议;高压侧采用单母线分段,两个电源可靠闭锁。两台变压器引自高压母线。自备发电机采用断路器并入低压母线,并且与低压进线断路器闭锁。 市电失电,柴发供低压用双电源开关无法保护后侧母线 我建议你是高压手投,低压备自投,如果低压容量够的话(据说某些地方不让高压备自投)。然后在这个前提下,柴发自启动取自某段低压母线。而且这逻辑还要再理一理,做机械闭锁好像是不能备自投?(这个不确定)。为什么不能单独1个柴发对应1个低压母线,这样反而还更好
页:
1
[2]