zhouke 发表于 2018-12-14 11:23 发电机与市电并联不妥。二者也不能直接并联,除频率、电压、相序一致外,相位角也必须相同。
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 11:11 4:另外,还有一个方案,就是图上D15柜ATS与D16柜母联相交换 你再看看:两路市电没有,油机启动,带了哪些 ...
消防应急照明专题帖子汇总
yangyang_pd 发表于 2018-12-14 11:59 另一个方案,两路市电失电,油机启动,带D17~D111和D26~D211
荣知事 发表于 2018-12-14 10:29 这是建筑电气设计人员不了解整个电力系统所致,埋下了很大得事故隐患。 1、甲失电,低压母联手动合闸。这 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 14:08 还有D14
yangyang_pd 发表于 2018-12-14 15:08 这个没说清楚,母联另一端改为D24!您还是倾向母联设置ATS这方案,我也考虑修改了
witkey1983 发表于 2018-12-14 14:45 两路市电同时市电情况下启动油机,油机通过母联供电比较可靠
yangyang_pd 发表于 2018-12-14 10:43 谢谢,前辈指导! 1:解答: 问题倒是不大,相当于并联供电,只要相序对应 回复:这个是由两台柴发 ...