1305850287 发表于 2018-12-12 17:08:51

接地网

请问“利用建筑物基础梁上的上下两层钢筋中的两根大于φ10主筋通长焊接一周成闭合回路形成的基础接地网”出自哪本规范或者图集。
只看到《民规》P147有一个接地电阻的要求。

swdswd 发表于 2018-12-12 21:57:06

一般地梁有箍筋.其截面积总和大于等于直径10mm钢筋的截面积即可

swdswd 发表于 2018-12-12 22:00:07

一般地梁有箍筋.其截面积总和大于等于直径10mm钢筋的截面积即可(〈雷规〉4.3.5.3)

swdswd 发表于 2018-12-12 22:05:14

基础钢筋网距地面不应小于50Cm(〈雷规〉4.3.5.4)

swdswd 发表于 2018-12-12 22:12:06

地梁钢筋与桩基钢筋以I0mm钢筋或园钢搭焊

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 08:58:08

这个是从深度图样的标准说明里传出来的

1305850287 发表于 2018-12-13 17:19:39

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 08:58
这个是从深度图样的标准说明里传出来的

好的   谢谢   我找找看
页: [1]
查看完整版本: 接地网