账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2258|回复: 6

[求助] 接地网

[复制链接]
     
发表于 2018-12-12 17:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问“利用建筑物基础梁上的上下两层钢筋中的两根大于φ10主筋通长焊接一周成闭合回路形成的基础接地网”出自哪本规范或者图集。
只看到《民规》P147有一个接地电阻的要求。
     
发表于 2018-12-12 21:57:06 | 显示全部楼层
一般地梁有箍筋.其截面积总和大于等于直径10mm钢筋的截面积即可
     
发表于 2018-12-12 22:00:07 | 显示全部楼层
一般地梁有箍筋.其截面积总和大于等于直径10mm钢筋的截面积即可(〈雷规〉4.3.5.3)
     
发表于 2018-12-12 22:05:14 | 显示全部楼层
基础钢筋网距地面不应小于50Cm(〈雷规〉4.3.5.4)
     
发表于 2018-12-12 22:12:06 | 显示全部楼层
地梁钢筋与桩基钢筋以I0mm钢筋或园钢搭焊
发表于 2018-12-13 08:58:08 | 显示全部楼层
这个是从深度图样的标准说明里传出来的
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 17:19:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 08:58
这个是从深度图样的标准说明里传出来的

好的   谢谢   我找找看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则