890214 发表于 2018-12-12 16:15:24

平消两用应急荧光灯,要接几根线?普通照明配电箱单独出线即可?

小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,想用平消两用应急荧光灯,平时用墙壁开关控制亮灭,停电时应急点亮,请问:平消两用应急荧光灯,电源要用几根线?是不是还像正常时留三根线,L线、N线、PE线即可?普通照明配电箱单独出线即可?谢谢

890214 发表于 2018-12-12 16:16:27

使用过的请介绍一下。

890214 发表于 2018-12-12 16:17:23

这样做,消防能通过不?

890214 发表于 2018-12-12 16:22:40

这个灯具,就是自带蓄电池的。无火灾报警系统的情况下,这样做,少了一套灯具,照度也有保障。

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 09:00:47

应急灯,兼做普通照明,可以,高层住宅常用

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 09:02:12

但不能从普通照明配电箱给电

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 09:05:05

具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)

890214 发表于 2018-12-13 09:47:06

请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?

890214 发表于 2018-12-13 09:57:37

具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)

请问:线路要用几根线?我问的是从配电箱到灯位,是不是还像正常时留三根线,L线、N线、PE线即可?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 10:14:53

890214 发表于 2018-12-13 09:47
请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?

如果你每层是一个防火分区,需要

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 10:17:26

890214 发表于 2018-12-13 09:57
具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)

请问:线路要用几根 ...

可以,L线到灯处分开,一根进开关,一根不进

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 10:19:38

890214 发表于 2018-12-13 09:47
请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?

论坛里,包括一些专家,说灯这么少,不需要,但规范就是规范,如果要过图审,那就没办法(除非图审也认可,你愿意赌吗?)

zhouke 发表于 2018-12-13 11:06:36

若本建筑很小,只有一个配电箱,应急照明单独回路配电;否则应由单独配电箱配电。

swdswd 发表于 2018-12-13 14:42:41

从普通照明箱出线原〈民规〉可以,2008版本将该条取消了

swdswd 发表于 2018-12-13 14:43:43

从普通照明箱出线原〈民规〉可以,2008版本将该条取消了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 平消两用应急荧光灯,要接几根线?普通照明配电箱单独出线即可?