swdswd
发表于 2018-12-13 14:47:33
现作法应是从总配电箱负荷隔离开关与总断路器之间引电源
swdswd
发表于 2018-12-13 14:52:48
应引4根线:乚(兼充电线)、匕(强启线)(由设在箱子上的強启按鈕強启)、N、PE,
swdswd
发表于 2018-12-13 14:55:21
走道两端设双控跷板开关
swdswd
发表于 2018-12-13 14:58:28
疏散标志灯回路设3根线:乚、N、PE(常亮)
890214
发表于 2018-12-13 16:06:22
平消两用应急荧光灯,自带蓄电池,平时用墙壁开关控制亮灭,停电时应急点亮。 应引4根线:乚(兼充电线)、匕(强启线)(由设在箱子上的強启按鈕強启)、N、PE。走道两端设双控跷板开关。
为什么用強启按鈕強启?本意是停电时自动点亮。能否画个线路图?谢谢
swdswd
发表于 2018-12-13 16:09:47
疏散标志灯回路设3根线:乚、N、PE(常亮)
890214
发表于 2018-12-13 16:10:28
看过一个厂家的说明,就是平消两用应急荧光灯,自带蓄电池,平时用墙壁开关控制亮灭,停电时自动点亮。没说过要用设在箱子上的強启按鈕強启。
swdswd
发表于 2018-12-13 16:12:37
总箱中消防与非消防加防火隔板或设小型应急照明箱
swdswd
发表于 2018-12-13 16:14:47
火灾時按需要非消防断电
890214
发表于 2018-12-13 18:22:12
本问题是小建筑,无FAS。
swdswd
发表于 2018-12-13 18:22:47
您说的是三线式单光源应急灯,我的方案是四线式,可将单控开关改为双控开关就可以了
swdswd
发表于 2018-12-13 18:27:02
我个人认为断电点亮的方式不妥
swdswd
发表于 2018-12-13 18:41:07
无FAS,所以我的方案是在箱子上设强启按鈕(原理图:将有FAS的原理图中:消防联动控制模块输出触点改为按鈕启动接触器线圏)
swdswd
发表于 2018-12-13 18:42:24
无FAS,所以我的方案是在箱子上设强启按鈕(原理图:将有FAS的原理图中:消防联动控制模块输出触点改为按鈕启动接触器线圏)
swdswd
发表于 2018-12-13 18:48:47
仅当市电仃电或消防人员使用消防水時断电点亮