变压器低压侧进线断路器长延时整定值确定
审图意见:变压器低压侧总断路器的长延时脱扣器整定电流应按0.8In整定做调整;也有其他文章指出按照1.2~1.3倍变压器额定电流整定;例如1000kVA变压器低压侧的额定电流是1443A,0.8In=0.8x2000=1600A;(1.2~1.3)I2rt=1731.6~1875.9A 按1.1倍整定 考虑脱扣器的误差 见〈技术措施〉5.5.4(2009版) 长延时脱扣的动作特性是反時限 变压器有过负荷能力 还有超温报警 不必缩小整定值 宋卫东 发表于 2018-12-3 15:39见〈技术措施〉5.5.4(2009版)
嗯嗯,北京院技术措施5.6.18和全国技术措施2009版 5.5.4都是这样的,但审图不知道怎么提出0.8In 宋卫东 发表于 2018-12-3 15:01
按1.1倍整定
但是施耐德样本上面关于长延时整定都是(0.4~1)In 不矛盾,樣夲上是ACB的额定电流 不是变压器的额定电流 宋卫东 发表于 2018-12-4 14:49
不矛盾,樣夲上是ACB的额定电流
那这样的说的话,取0.8In和1.1倍变压器低压侧额定电流不矛盾啦 变压器的主保护是高压侧的速断.后备保护是高压侧过流与低压侧过负荷(长延时脫扣) 审图方的In如为ACB的 In,0.8In如符合1.1Ie,则是正确的