wangguichao66 发表于 2018-12-4 08:47:04

赞成树总的意见。
先不论负荷等级划分对与错、合理不合理的问题,一般情况下考虑到非消防一级负荷的重要性,采用双电源末端切换,可以避免低压柜单回路出线情况下低压柜、母线及电缆故障、检修时停机,像现在的高层住宅电梯,停用期间对住户的影响还是蛮大的。

树欲静而风不止 发表于 2018-12-4 09:00:55

hbb1122 发表于 2018-12-3 14:32
嗯~从规范上是可以了,但是还是想知道您一般的做法,就是一根干线单电源给,还是末端互投?还有,您所接 ...

这个就具体问题具体分析了。二级负荷,容量大的,从双电源的变电所单回路供电;容量小的,采用双回路在适当位置切换

rainmen_73 发表于 2018-12-4 09:28:11

我的理解:关键看设备允许停电时间

x01oct 发表于 2018-12-4 14:35:32

树欲静而风不止 发表于 2018-12-4 09:00
这个就具体问题具体分析了。二级负荷,容量大的,从双电源的变电所单回路供电;容量小的,采用双回路在适 ...

对,我现在就是这么做的

890214 发表于 2018-12-6 08:42:59

建议还是在末端互投
页: 1 [2]
查看完整版本: 非消防一级负荷供电