lanxia_008 发表于 2018-10-30 21:08:41

报警系统分区管理的问题

本帖最后由 lanxia_008 于 2018-10-30 21:09 编辑

如图:一个项目内设AB两个消防控制室,A为主消防控制室,各自管理分区报警系统,消防水泵房同样按管理分区设2个。由于水专业管路问题,有些设于B管理分区的消火栓接A区消防水泵管网,那么问题来了,电专业消火栓按钮的反馈信号是反馈至B消防控制室接,A主消防控室也能显示。但是B消防控制室无法启动A区消防水泵,这样是否有问题?

wangguichao66 发表于 2018-10-31 08:30:56

GB50974-2014第11.0.19条“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关”,如果消防泵由压力开关直接启动,你觉得还存在你担心的问题吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-10-31 08:44:45

没有问题,A消防控制室同样知道,并采取措施

x01oct 发表于 2018-10-31 10:05:27

AB消控室之间有联络,就没问题

无本之末 发表于 2018-11-2 16:12:07

AB有联络,系统编码的时候会考虑你说的这些