账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5478|回复: 4

[求助] 报警系统分区管理的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-10-30 21:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lanxia_008 于 2018-10-30 21:09 编辑

如图:一个项目内设AB两个消防控制室,A为主消防控制室,各自管理分区报警系统,消防水泵房同样按管理分区设2个。由于水专业管路问题,有些设于B管理分区的消火栓接A区消防水泵管网,那么问题来了,电专业消火栓按钮的反馈信号是反馈至B消防控制室接,A主消防控室也能显示。但是B消防控制室无法启动A区消防水泵,这样是否有问题?
001.png
     
发表于 2018-10-31 08:30:56 | 显示全部楼层
GB50974-2014第11.0.19条“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关”,如果消防泵由压力开关直接启动,你觉得还存在你担心的问题吗?
发表于 2018-10-31 08:44:45 | 显示全部楼层
没有问题,A消防控制室同样知道,并采取措施
     
发表于 2018-10-31 10:05:27 | 显示全部楼层
AB消控室之间有联络,就没问题
     
发表于 2018-11-2 16:12:07 | 显示全部楼层
AB有联络,系统编码的时候会考虑你说的这些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则