如果不带蓄电池,180分钟如何保证?
兄弟,蓄电池是满足不了180分的供电要求的。 熟番茄 发表于 2018-11-13 16:25
兄弟,蓄电池是满足不了180分的供电要求的。
要求您可以写上,我也说了,为了免责。不写,不设计,就是设计师的责任。 libocai 发表于 2018-11-5 11:58
四楼都说完了。不过要求180分钟,如果是1200KW的柴油发电机,1立方米的邮箱也只能够三小时。如果1200KW以上 ...
通常柴发的储油量能满足3小时要求的(水专业有火灾持续时间不到3h的情况,储油量也会备大一点),大的机组1立方米的油箱不够的话也会想别的办法(建筑专业也不限制设两个储油间、或在户外另设储油装置)。
即使真出现了柴发仅持续运行2h的情况,灯具自带蓄电池的持续工作时间1h也可以满足要求了(不过想想挺搞笑,消防泵都不工作了,还要备用照明继续亮着有啥用?不过规范要求如此,就不再讨论了)。 该灯具是否需要满足GB17945-2010标准,如果是,就只有两种灯能满足供电方式的分类,1、自带电池型;2、集中电源型。除此之外,标准中没有描述普通灯具是可以当消防应急灯具使用的。 按〈民规〉13.8.1-13.8.2为应急照明 按〈建规〉10.3.7应满足17945 按上述,普通灯具不能作为应急灯具 只能选择有消防认证的灯具了